美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

dyysam513
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 272 點
下載積分: 4163 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2015-05-21
最后登錄: 2024-12-11
查看dyysam513的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-06-14 15:30
使用PLC為5U,現在有RS2指令與流量計進行485通訊,流量計的數據類型:Float 型。例如設置流量值為的 50.0 時,數據格式為:0x0 0x0 0x48 0x42。這是流量說明書上的。
請問,5U程序有什么指令可以把50.0轉換成0x0 0x0 0x48 0x42 ?用什么指令可以得到42480000這個值?
讀取數值為42480000這個值,用什么指令可以顯示出50.0?


投湖自盡的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 361 點
下載積分: 1293 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2020-10-23
最后登錄: 2024-12-20
查看投湖自盡的魚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-15 09:02
圖片:
圖片:
你看下,顯示格式記得調整為16進制,默認50.0十六進制顯示的時候就是H42480000
樓主留言:
謝謝,可以了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(dyysam513)