樓主  發表于: 2022-06-30 09:19
不知道大家有沒有遇到過直流供電的加熱器,多數情況下加熱器都是交流供電比較常見。最近遇到一個項目是直流供電,固態繼電器控制。客戶要求加熱器斷線過流要報警,如果用電流傳感器檢測電流,然后信號給PLC,成本有點高,領導不同意。不知道大家遇到過這個情況嗎。一個電流變送器外接一個模擬量模塊 才能搞定。問了很多人,有人介紹了這個US16,想定過來用。
不知道有人用過嗎?用過的交流一下哇  謝謝!
具體參數如下:
電流范圍: 5A  20A  50A  100A  200A  500A
電        源:  DC24V   220V 可選
累時功能: 自動累計加熱器運行時間
跟蹤方式: 自動跟蹤
安裝方式: 默認導軌安裝  可選面板安裝


沖出槍林彈雨
沖出槍林彈雨
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 625 點
下載積分: 356 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2020-09-05
最后登錄: 2024-12-20
查看沖出槍林彈雨的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-08-09 22:06
有個省錢的辦法不知當講不當講
并聯一個繼電器來,常開點信號給到PLC,檢測斷線~~~~
串一個熔斷器,放個電阻絲,限流~~~~