美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

nzm800
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 552 個
工控威望: 1888 點
下載積分: 7353 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2012-12-14
最后登錄: 2024-12-16
查看nzm800的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-07-20 10:30
設備有幾臺變頻器,近接感應器信號線和變頻器輸出線都沒有用屏蔽線,都放在同一金屬線槽內,線距估計10米左右,變頻器工作的時候PLC的輸入X燈會微亮,程序會出錯。后來改近接感應器信號線用的多芯屏蔽線,變頻器沒用屏蔽線,X燈暫時沒發現會微亮了,屏蔽線兩端的外金屬網沒有接地。問一下大家類似這種需不需要接地。
payfsl
級別: 工控俠客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 2601 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 39998 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2024-12-15
查看payfsl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-21 06:21
單端集中接地,不可以串聯接地
三人行必有我師焉，擇其善者而從?,學而不思則罔,思而不學則殆