在實際生產中經常遇到當一臺PLC無法滿足工藝要求,如高速脈沖通道數不夠用,模擬量輸入/輸出通道數不夠用時,如果更換大型PLC成本將大幅增加,此時可以考慮使用多臺PLC協同工作,共同完成復雜的工藝要求,那么多個PLC之間如何進行便捷高效的通信呢?
在實際系統中,同一個車間里分布多臺PLC,用觸摸屏集中控制。通常所有設備距離在幾十米到上百米不等。在有通訊需求的時候,如果布線的話,工程量較大且不美觀,這種情況下比較適合采用無線通信方式。本方案以MCGS觸摸屏和2臺西門子S7-200SMART為例,介紹觸摸屏與多臺 PLC的無線S7協議通信實現過程。在本方案中采用了西門子PLC無線通訊終端DTD418M,作為實現無線通訊的硬件設備。
一、方案概述
本方案中,用戶,無需更改網絡參數和原有程序,也不必了解S7協議細節,通過西安達泰電子歐美系PLC專用無線通訊終端-- DTD418M,即可直接替換觸摸屏與PLC之間有線以太網通訊,且穩定方便的實現S7協議下無線以太網通訊。
無線網絡圖 ▼

二、測試設備與參數
● 西門子PLC型號:S7-200Smart × 2臺
● 觸摸屏:MCGS-TPC7031KT × 1臺
● 通訊設備:DTD418MA × 3塊
● 主從關系:1主2從
● 通訊接口:RJ45接口
● 供電:12-24VDC
● 通訊協議:S7協議
● 傳輸距離:100米,1KM
三、通訊主 要 特 征:
◆ 可以直接代替有線以太網線,實現無線組網;
◆ 支持西門子S7協議、PROFINET協議、MODBUS TCP/IP協議等;
◆ 全數字無線加密傳輸方式,不插卡無運行費用;
◆ 無需更改程序,即插即用,自適應接口協議;
◆ 可工作于各種惡劣環境下的工業場合。
四、接線方式
1.觸摸屏與DTD418M接線
用一根通訊線,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入MCGS觸摸屏的RJ45接口。

2.PLC與DTD418M接線
用一根通訊線,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入S7-200SMART的RJ45接口

五、觸摸屏配置
1.文件-新建工程
2.設備窗口-設備工具箱-通用TCP/IP設備-SMART200以太網

3.設置IP地址

4.每臺設備的變量的添加

5.畫面制作

六、PLC簡單配置
1. 新建工程,并如下圖所示

2. 簡單程序的編寫
用M點驅動響應的Q點輸出

3.點擊下載-全部-查找CPU

4.點擊下載
2臺PLC的IP分別設置192.168.2.10和192.168.2.11。將程序下載到PLC

七、無線通訊測試
1、用觸摸屏的M點按鈕控制PLC對應的Q點,同時在觸摸屏上監測Q點輸出
2、給PLC的I點輸入信號,看觸摸屏是否有監測到相應點的信號
微信公眾號:DTD110HF