美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 1057 點
下載積分: 10095 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2019-06-08
最后登錄: 2024-12-21
查看青年加油的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-09-19 11:25
圖片:
圖片:
有幾個1200的接線問題,請問一下

第一個問題是:   1200的IO擴展模塊,輸出端的L可以1L→2L→3L→4L→24V+,,把L端并聯再接電源正,可以這樣嗎??

公共端也是,并起來  再接電源負,可以這樣嗎?     接線圖上是每組單獨接的

第二個問題是:   CPU輸入端傳感器用的電源,我用外部開關電源給傳感器供電,這兩個端子空著不用行不行

第三個問題是:   所有模塊的接地端子,必須要接嗎?            以前用三菱,老師講接地不用接,然后項目上的plc都沒接地(只用的3U系列的),200SMART用過一次也沒接地(設備也沒怎么用)


holdkcxyz
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 4220 點
下載積分: 949 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2018-11-07
最后登錄: 2024-12-20
查看holdkcxyz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-09-19 11:52
(1)輸入的 1M 2M兼容NPN/PNP (2)晶體管型輸出1的是24V,輸出0是高阻態 (3)繼電器型輸出是干觸點  (4)有接地標識的必須接地   (5)模擬量的M端可以直接接地以抗干擾.(即單獨回路接到總進線的PE,必須是單獨回路)  (6)直流開關電源的0V可以用單獨回路直接接到總進線的PE,必須是接到總PE的單獨回路,只要電流能形成單獨回路,這樣是沒問題的,很多說0V不能接PE的本質原因是沒法讓電流形成單獨回路,并且接總進線PE.