有個風閥,開關動作是220,反饋信號是無源的,進的plc輸入點,現在遇到閥有問題的,內部220和24v無源反饋的觸點有通的情況。燒東西了,請問下這個情況怎么保護?
遠成自動化
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 115 點
下載積分: 215 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2022-03-21
最后登錄: 2024-06-22
查看遠成自動化的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-09-29 11:27
做隔離唄,用繼電器隔離開24V和220V,小控大的原理