樓主  發表于: 2022-10-20 13:05
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
最近在做通訊實驗,搭建硬件為FX2N80MR+485BD板,與三菱變頻器D740走MODBUS RTU通信協議,各參數設定好后,程序寫入到PLC中,參數寫入H06的數據都能正常發送正常返回,但是我們用主站讀取從站的數據H03時從站返回的數據格式就不對了,從站返回的數據就是我們主站發送的數據,返回數據根本就讀不回來。因此百思不得其解,
1:如果是通訊設置問題,那為什么我們寫入H06變頻器卻能完整返回數據呢?可為什么我們讀取就返回不了呢?
2:如果是線路問題,那就根本通訊不了啊。
3:如果是通訊格式的問題,那為什么我們用竄口調試助手能夠正常的讀取,寫入變頻器數據呢?
我把我監控的圖發與上來,望高手能夠給予指正,不甚感激!!!!
有志者事成
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-23
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-20 22:15
這是FX2N-485BD的通病,FX3U-485BD、FX5U沒這毛病。主站PLC會收到反射數據,真正要接收的數據在反射數據之后。例如,主站PLC發送8個字節的數據給從站,從站回復8個字節的數據。但是,主站PLC會先收到自己發送給從站的8個字節數據,之后才收到從站回復的8個字節數據。解決的方法就是用RS指令擴大接收緩沖區數據數量。