樓主  發表于: 2022-10-24 11:51
這邊一臺輥壓機,之前一直是好的,但是現在Q0.0輸出正常亮,能夠第一個控制伺服,Q0.1輸出不亮,不能控制第二伺服。把第二個伺服的所有線接到第一個伺服控制線上是沒有問題的,說明第二個伺服和伺服驅動器及線路都是沒有問題,初步確認,就是Q0.1這個高速口發不出脈沖,及Q1.1給不出方向信號,請問該如何處理這個故障,哪位大佬幫幫忙???
矽能工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 368 個
工控威望: 414 點
下載積分: 1342 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2020-05-30
最后登錄: 2025-01-31
查看矽能工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-20 11:41
輸出燈不亮的話還是檢查一下程序,看看是不是什么條件沒有滿足導致不能輸出