圖片:
問題求助:由于一開機運行,皮帶線就一直工作,來料方向從右往左。當第一產品觸發感應器編碼器開始工作。一直計數
                 1。由于此設備是兼容性的,所以產品L寸規格比較多
                 2。假定傳感器到相機視野正中間位置距離為N     傳感器到分揀箱邊緣距離為M
                       則 拍照觸發距離=N+產品L寸/2
                            分揀觸發距離=M+產品L寸
                3。由于來料間隔很近,比方一號產品觸發計數,把計數當前值保存起來到的D100,2號產品來料也把計數器當前值保存起來D102。然后用當前值一直跟D100 去跟拍照觸發距離
                      做比較,后續來料也是如此
                4   問題是編碼器一直運行,計數會很大一直運行會造成數據溢出錯誤。

         求大神指導。
矽能工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 358 個
工控威望: 403 點
下載積分: 1309 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2020-05-30
最后登錄: 2024-12-21
查看矽能工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-11 15:42
引用
引用第11樓sunwen于2022-12-10 17:25發表的  :
這玩意很簡單的,以前我也卡這個上,等搞出來超簡單,你去研究一下三菱的先入先出指令,搞定這個應該小蔡一碟

三菱的先入先出命令SFWR和SFWD只支持16位數據,而編碼器脈沖數據一般都會大于32768以上,所以單純的直接用三菱的先入先出命令是不可行的。
壇里有位大神做了個FB先入先出塊,還挺好用的,樓主可以搜搜 三菱FX5U數據存取FIFO.rar (440 K) 下载次数:69
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(catywu) 熱心助人!
  • 西能自動化,承接非標自動機電控電路電器設計安裝維護維修,電聯18962034521