美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

zyt888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 356 點
下載積分: 2479 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2022-09-07
最后登錄: 2023-10-19
查看zyt888的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-12-19 13:08
圖片:
wincc7.4SP1沒有安裝update,組態了3臺1200,有時候全部正常,有時候會有一臺PLC的數據全部掉線,顯示陰影感嘆號,變量管理里的連接也是一個紅色感嘆號,


使用Channel Diagnosis診斷所有連接都是綠勾,也沒有錯誤代碼,顯示ready,具體如圖,大家給看下哈下面第一個就是掉線的PLC








這個項目之前用的wincc6.2,使用SIMATIC NET 組態了OPC連接,電腦壞了換win10后用wincc7.4重新做的,通道直連,之前wincc 6.2 時是2GL不定期掉線,換wincc后大部分時間是2GL掉線,偶爾1GL掉線

每個PLC還有個威綸通觸摸屏,一直正常連接,從沒掉線,wincc掉線期間TIA V17 連接PLC正常,可以上傳下載,對PLC進行復位清空后重新下載程序還是存在掉線問題。
[ 此帖被zyt888在2022-12-19 13:29重新編輯 ]
zyt888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 356 點
下載積分: 2479 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2022-09-07
最后登錄: 2023-10-19
查看zyt888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-19 13:28
沒有安裝update
zyt888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 356 點
下載積分: 2479 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2022-09-07
最后登錄: 2023-10-19
查看zyt888的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-12-21 21:24
都沒遇到過么,我看西門子在線問答中好多人都遇到過,而且都是2個以上PLC連接wincc時出現問題
zyt888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 356 點
下載積分: 2479 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2022-09-07
最后登錄: 2023-10-19
查看zyt888的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-12-29 12:30
引用
引用第5樓13812522320于2022-12-25 17:18發表的  :
以前wincc7.0和s7-300連接的時候也碰到過類似情況,當時懷疑是wincc連接資源不夠,就把PLC有的變量通過mov1進2出解決了。

不太像連接數的問題,之前用NET OPC也是同樣的問題,同一版本在別處也連接過多個300和400,沒有問題,目前能找出的不同就是PLC是1200系列了,西門子問答中同樣問題的都是1200和1500