美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

用心回復
大道至簡
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 772 點
下載積分: 1744 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2017-03-08
最后登錄: 2024-12-23
查看用心回復的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-01-11 09:41
本方案是組態軟件與西門子 S7-1200進行無線 MODBUS 通信的實現方法。此方案可以作為西門子 S7-1200與組態軟件的無線 MODBUS 通信實例。在本方案中采用了西門子PLC專用無線通訊終端DTD434MC,作為實現無線通訊的硬件設備。
一、方案概述
組態王配置為標準 MODBUS 主站,西門子 PLC 使用 MODBUS 庫文件配置為 MODBUS 從站,使用簡單方便,不必深入理解 MODBUS 協議細節,即可完成通信。在本方案的基礎上可以進一步對實際應用進行擴展。
無線系統構成示意圖 ▼

通過DTD434MC方便實現無線MODBUS網絡,無需更改網絡參數直接替換有線連接。DTD434M內嵌RS232/RS485雙接口,可兼容并自適應西門子PPI協議、莫迪康標準MODBUS協議等,可與西門子PLC、組態軟件、人機界面、觸摸屏、測控終端等工控產品組成無線測控網絡,可以直接替代RS232/RS485等傳統有線傳輸方式,為工廠解決布線的困擾。
二、測試設備與參數
1. 主站設備:組態王 6.55
2. 從站設備:西門子S7-1200 PLC*1臺
3. 通訊設備:DTD434MC *2塊
4. 主從關系:1主1從
5. 通訊協議:Modbus RTU協議
6. 通訊接口:Rs485/Rs232接口
三、接線方式
1. PC端與達泰無線設備的接線
PC端直接使用DTD435M的RS232口與PC串口連接。
2. PLC與達泰無線設備的接線
第一步:DTD434MC的Rs485-A端口接入西門子S7-1200 PLC自帶的A+端口
第二步:DTD434MC的Rs485-B端口接入西門子S7-1200 PLC自帶的B-端口
四、組態王實現MODBUS主站
打開組態王工程管理器,菜單欄點擊搜索,彈出新建工程向導對話框,點擊所要用的工程,如S7-1200與組態王,點擊下一步完成。新建工程被添加到工程管理中。如下圖所示:

五、S7-1200實現MODBUS從站
1.創建設備
雙擊工程管理器中新建的工程,進入工程瀏覽器界面,選擇工程瀏覽器中的設備→ COM1→新建…進入設備配置向導,選擇 PLC→莫迪康→ModbusRTU→COM如下圖所示;

點擊下一步,給設備命名,如DTD434,繼續點擊下一步,選擇計算機串口 我的電腦右擊→屬性→硬件→設備管理器→端口 ,如下圖所示;

如本機串口使用 COM3,繼續下一步選擇 DTD434從站站號,如 2#,繼續下一步,創建設備完成,設備區顯示新建的 DTD434 設備;
2.運行工程
雙擊工程管理器中新建的工程,進入工程瀏覽器界面,選擇工程瀏覽器中的設備→ COM1→新建…進入設備配置向導,選擇 PLC→莫迪康→ModbusRTU→COM如下圖所示;

六、通訊測試
每打開一路開關量,與之相對應的S7-1200上的DO指示綠燈亮起,每關閉一路開關量,與之相對應的S7-1200上的DO指示綠燈熄滅,則通訊正常。變量與畫面進行變量映射,組態軟件與西門子S7-1200無線通訊建立完成。
微信公眾號:DTD110HF
PLC無線通訊方案
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11292 個
工控威望: 18670 點
下載積分: 12423 分
在線時間: 2699(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-23
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-01-12 21:34
  
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之