大家好,我有個球閥通過減速機電機正反轉控制閥門的打開關閉,現在在閥門的輸出軸上面安裝一個絕對值編碼器,用485通訊讀取絕對位置算出角度值,打算用PLC控制電機正反轉來控制閥門開度,初步考慮程序,設定開度值±0.5度 范圍停止,只要設定值大于實際值 閥門關閉  小于實際值閥門打開 ,這樣能行嗎?大家有沒有好點的思路,控制穩定迅速的,感謝!
qaz1976
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 152 點
下載積分: 680 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2013-04-07
最后登錄: 2024-11-08
查看qaz1976的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-11 09:33
“只要設定值大于實際值 閥門關閉  小于實際值閥門打開 ”這話有問題,從控制上說應該有兩部分組成,一開關命令,打開或關閉;二開度。接到關命令開度為零,接到開命令根據給定量與反饋量調開度。’