變頻器拖一個運輸帶,因為運輸帶還有一個高度升降電機,運輸電機是4kw的,升降的是2kw的了,可不可以在變頻器輸出端安裝兩個斷路器,兩個電機不同時運行,升降電機基本不用,設置參數設置大電機就行嗎
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1740 點
下載積分: 7558 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-23
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-21 11:46
不同時運行,設置參數相差不多,沒問題