美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2458 個
工控威望: 3067 點
下載積分: 11533 分
在線時間: 661(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-31
查看卓發智能的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-04-19 14:27
大家好!一般大家在寫PLC程序時,控制伺服與氣缸的動作中是怎樣記憶動作流程的,比如非正常停機時或者報警復位后再次啟動,程序會記憶上次沒有執行完的步驟接著繼續動作?有什么好思路,請指教一二,謝謝!
相信自我!
隱姓埋名
電氣工程從業者,愛好者。廣交天下同行VX:em5480011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 272 點
下載積分: 2786 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2018-12-20
最后登錄: 2024-12-05
查看隱姓埋名的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-14 10:21
圖片:
圖片:
圖片:
自動條件斷開的時候,記錄軸當前的位置,主要是記錄到達設定點位的位置,如果是非設定點位,這個沒關系,自動條件接通后,會繼續定位。 按啟動的時候先將當前所有軸的位置與記憶位置進行比較,如果不一樣,就反饋出記錄的位置在哪里,提示軸應該在什么位置,這時手動定位過去就行了。 至于氣缸狀態,吧手動自動分開,檢測到手動信號接通,提示在手動中,需要人為處理掉。 以上個人思路  歡迎討論指正。
求真務實,厚積薄發。VX:em5480011