西門子的1200系列cpu做模擬量累積(例如做流量的累積),瞬時流量準確但累積流量不準確,偏差非常大,感覺上是低端cpu時間基準不準確導致的,因為用同樣的編程方法在S7-300和1500系列下又是準確的。不知道各位可否有什么好的解決辦法,請大神指導。 順便說一下我是OB30里面做累積的,循環中斷時間為100ms |
---|---|
|
y_fx2000
級別: 家園常客
|
1S累積一次沒用過,之前在300和1500上都是100ms這種做的,都沒有問題。 |
---|---|
|
y_fx2000
級別: 家園常客
|
目前還沒有很好的解決方案,樓上說的小數位數的問題,應該沒有關系,real值是32位的應該不會存在截取的問題。很早以前在用S7-200的時候就遇到過這個問題,最后是通過設置一個修改系數來處理的,相當于根據實際的累積量來對程序進行系數修正,但這會出現一個問題是每一臺CPU均不一樣,需要不同的修改系數,這在實際的使用過程中會非常不方便。因此在此把這個問題拋出來,希望有實際項目經驗的同仁能一起討論,希望能有一個很好的解決方案。 這種問題,只有有實際項目經驗的人才能感受得到,理論學者就不說了。像這種問題非常常見,比如工業上用的電子皮帶秤,也是一個很好的例子,問了很多設計人員都沒有很好的解決方案,最終都是直接用1500(S7-300)系列的cpu,提升plc檔次解決該問題,但這種就導致了成本的上升!小公司用不起,我們做的設備成本也高。 |
---|---|
|
y_fx2000
級別: 家園常客
|
用示波器是比較靠譜的辦法。只是感覺為什么同樣的編程方法1500系列沒有問題,而1200系列就存在問題,一直有這種困擾,應該說西門子不應該,也不會出現這種問題。不知道各位有什么另外的、好的編程思路。如果能提供一下將非常感激。 |
---|---|
|