美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 702 個
工控威望: 1083 點
下載積分: 1588 分
在線時間: 224(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2025-01-09
查看sunzengli的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-09-07 08:37
使用西門子smart200的時候,發現上升沿指令是有數量限制的,所以1200、1500在博圖里改變了使用方法,讓它沒有了限制。
現在很好奇,三菱的FX2N,FX3G。。。這些PLC編程的時候上升沿有數量限制嗎?感覺從來沒有遇到過這個問題,三菱的PLC沿指令應該是沒有數量限制的,我的判斷對不對?三菱是怎么做到的呢?請各位指點。
[ 此帖被sunzengli在2023-09-12 08:54重新編輯 ]
money11
教養體現細節.細節展示素質.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 345 點
下載積分: 1195 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2007-11-19
最后登錄: 2025-01-01
查看money11的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-07 16:41
我學博圖的時候第一節課老師說,會編程不一定要會電路圖,但是一定要會電腦。邏輯思維不一樣,方法也各有不同,西門子很多自定義塊都要標簽,但是三菱純結構圖就能做到,所以你首先得懂電路圖才能轉化成梯形圖