美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

netwell
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 217 點
下載積分: 1005 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2014-04-22
最后登錄: 2024-04-08
查看netwell的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-09-11 15:01
一個電表,A 相電流MODBUSRTU讀取地址是0414H,A 相電壓MODBUSRTU讀取地址是0418H.請教下,0414H和0418H,對應的40000是多少?或30000多少?謝謝
[ 此帖被netwell在2023-09-11 15:14重新編輯 ]
netwell
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 217 點
下載積分: 1005 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2014-04-22
最后登錄: 2024-04-08
查看netwell的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-14 15:54
引用
引用第3樓wanzhen2006于2023-09-11 22:55發表的  :
Modbus寄存器地址 功能碼 03讀/06寫            
序號    十進制    十六進制    Modbus地址
  1        1044        0414H        41045      
  2        1048        0418H        41049
ModbuRTU報文舉例: 0414H
.......



說明書上電表Modbus 讀。≧)指令為 0x03
目前就A相電流 0414H,我地址用31044、31045讀出的數據都是0;地址用41044、41045讀出很大的值,32位有符合浮點數顯示幾百億,而且在正負間不斷跳轉。郁悶了