各位好,因為有些機臺使用雙手啟動保護(防工傷),而有的按鈕又經常被個別員工去強制短接,有沒有特殊的按鈕(長時間短接時輸出不執行)

注 :不想另加PLC 也不想去加復雜的電路,各位有沒好的方法 謝謝了!~~
13008952337
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 174 點
下載積分: 686 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2023-09-01
最后登錄: 2024-12-15
查看13008952337的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-24 14:25
這分三種情況,第一種是雙手按一下自動運行,第二種是雙手按一定時間自動運行,三是一直按運行,第二種比較多,但這些都有一個通用保護法,那就是雙手時間差鎖定,比如設置雙手按壓時間相差一秒鎖定不運行,完全可以解決你的問題,編程也不難