各位師傅好,西門子s7-200smart控制伺服速度是直接寫頻率值還是需要轉成周期,第一次接觸,請指教一下,謝謝師傅 |
---|---|
|
緣天翔
級別: 正式會員
|
1、你用的什么功能指令?在指令的幫助文檔里面有 解釋各個輸入和輸出的數據類型和單位,仔細看一下幫助文檔 2、舉例沒有減速機的情況: 程序里面輸入頻率(脈沖數/每秒,這是PLC輸出的) x 電子齒輪比 = 實際的輸出頻率 ( 脈沖數/每秒,這是經過伺服驅動器處理之后的) 實際的輸出頻率(脈沖數/每秒) ÷ 電機每轉需要的脈沖數 = 電機實際的速度(轉/每秒) 如果需要的轉速是個整數,就要設置好 電子齒輪比,倒過來計算輸入的頻率,單位一定統一了。 參數設置都在伺服說明書里,要提高自己看懂文檔的能力。 [ 此帖被緣天翔在2023-11-21 09:18重新編輯 ] |
---|---|
|