美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

月灬洛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 1123 點
下載積分: 26239 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2020-07-13
最后登錄: 2024-12-23
查看月灬洛的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-12-20 10:26
   項目概述,匯川IS620P伺服,驅動皮帶輪。再從伺服驅動器接入差分信號控制線掃相機,上位機檢測NG時,發給PLC NG信號,到貼標位皮帶輪停止(距離相機430mm)PLC控制另一臺伺服貼標。
       目前停止位不準,低速運行時錯位10mm左右,可以接受;高速運行時,錯位500mm以上。


       各位大佬,有可靠的解決方案嗎?
月灬洛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 1123 點
下載積分: 26239 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2020-07-13
最后登錄: 2024-12-23
查看月灬洛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-20 16:20
引用
引用第2樓gxtmdb82164于2023-12-20 11:24發表的  :
建議先學習提問的藝術,從標題到內容都沒提供啥有效信息

前面描述的是一個現象
最后的需求是解決方案

.......


感謝指正。
皮帶運行時,線掃相機及光源就上電,一個脈沖拍一幀,合成整張圖片后才開始檢測。
目前問題是:上位機處理圖片的時間不恒定導致的。后面優化了下,統一調整到110ms后,效果好了點。
優化方案:現在用編碼器脈沖做反饋,當前整張圖片的終值脈沖,反饋給PLC,plc再用接收到的反饋值和當前值做差值運算,再講430mm折算成脈沖值,減去差值,計算出停止位置。測試下來誤差基本在20-40mm。還是存在高速偏差大,低速偏差小的問題。

還有其他其他解決辦法嗎?