現在是這么個情況,設備使用部門提需求說,設備自動運行時切手動操作后再繼續自動,需要設備自動繼續運行,而非人工操作返回自動切手動前的狀態、局部模塊初始化、整機初始化這些方式!

以前搞設備程序都是切手動時保存各軸、氣缸狀態信息,再切自動時比較狀態做報警提示,每個軸/氣缸都寫了一鍵回暫停前位置狀態的按鈕,但需要人工確認是否干涉操作!

現在這臺設備軸多、氣缸多、干涉位置多,要在人工操作后做自動恢復到切手動前位置狀態,感覺程序量好大啊!

請教下各位有沒有什么好的思路!
摯愛笨笨
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 1702 點
下載積分: 1741 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2019-12-29
最后登錄: 2024-12-22
查看摯愛笨笨的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-27 16:26
人工干預越干預越亂