現在是這么個情況,設備使用部門提需求說,設備自動運行時切手動操作后再繼續自動,需要設備自動繼續運行,而非人工操作返回自動切手動前的狀態、局部模塊初始化、整機初始化這些方式!

以前搞設備程序都是切手動時保存各軸、氣缸狀態信息,再切自動時比較狀態做報警提示,每個軸/氣缸都寫了一鍵回暫停前位置狀態的按鈕,但需要人工確認是否干涉操作!

現在這臺設備軸多、氣缸多、干涉位置多,要在人工操作后做自動恢復到切手動前位置狀態,感覺程序量好大啊!

請教下各位有沒有什么好的思路!
工控小c
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 2161 點
下載積分: 1708 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2024-12-23
查看工控小c的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-27 10:15
我目前的做法也是提示操作人員手動操作回到切手動前狀態,自動回的話不考慮安全還好,考慮安全是真的不好弄,如果手動動得太多,變數就太多了,程序不說難做就是很麻煩,前面說簡單的估計沒理解樓主的意思
工控小c
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 2161 點
下載積分: 1708 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2024-12-23
查看工控小c的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-27 10:24
比方說自動退出前夾子夾緊他手動松開了 切換回自動是可以自動夾緊 但是上面的料你要不要考慮還有沒有 要不要重新取一個 事情真的太多 最好的方法是拒絕這樣的要求 直接說做不到