美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

羅主任
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 267 點
下載積分: 874 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2015-11-15
最后登錄: 2024-12-17
查看羅主任的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-02-25 10:50
圖片:
圖片:
圖片:
1臺PC屏連接2個PLC,分別用S71500,S71200,用網線連接的,2個PLC都是單獨的網線插PC機單獨的網口,組態的畫面只有S71500的PLC可以通訊上,S71200的連不上,不知道是哪個地方的設置不對還是其它什么原因。求大師指點迷津!
zh_s_c
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 2796 點
下載積分: 22924 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2020-05-17
最后登錄: 2024-12-20
查看zh_s_c的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-26 09:19
圖片:
圖片:
圖片:
為啥要PC機單獨網卡?PC機接交換機,交換機到PLC,PLC、PC機都設置成同一網段即可。
zh_s_c
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 2796 點
下載積分: 22924 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2020-05-17
最后登錄: 2024-12-20
查看zh_s_c的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-02-26 09:20
訪問點設置成同一個。
zh_s_c
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 2796 點
下載積分: 22924 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2020-05-17
最后登錄: 2024-12-20
查看zh_s_c的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-02-26 09:30
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
連接是多個,訪問點都是一個。PLC、PC都在同一網段。如果是不同網段則增加路由器。
zh_s_c
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 2796 點
下載積分: 22924 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2020-05-17
最后登錄: 2024-12-20
查看zh_s_c的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-02-26 13:35
PC機配兩個網卡,沒有規定你必須用兩個網卡。你組網的時候就應該都連到PC的同一網口上
zh_s_c
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 2796 點
下載積分: 22924 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2020-05-17
最后登錄: 2024-12-20
查看zh_s_c的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-02-26 13:57
沒試過你這樣用兩個網卡分別連PLC。非要這樣的話,可以考慮試試在PG/PC設置里面把其中一個網卡設置到CP_L2_1上,然后兩個PLC一個用S7ONLINE,另外一個用CP_L2_1。也許是PG/PC接口設置里面有沖突。沒法把S7ONLINE同時設置到兩個網卡。