美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

山東庚之午
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 233 點
下載積分: 899 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2016-01-06
最后登錄: 2024-10-18
查看山東庚之午的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-03-09 15:56
一臺PLC,4臺變頻器,方案是用一臺變頻器的模擬量輸出接另外3臺的模擬量輸入來實現同步,有幾個問題不是很明白;
1。這種接法是不是只是實現了頻率同步,如給定主變頻10HZ,從變頻器也都會同步為10HZ,那這樣的話如果我直接用PLC和4臺變頻器通訊給定10HZ頻率,是不是一個效果?
2。這4臺電機帶著四個直徑不同的輥子,運輸布料,是不是應該做到線速度同步,而不是僅僅頻率一樣就行了?直徑不同轉的快慢應該不一樣才對吧?
有沒有大佬了解,望解答!
秋末零九
人生看淡,不服就干
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 5016 點
下載積分: 1763 分
在線時間: 583(小時)
注冊時間: 2019-08-26
最后登錄: 2024-12-21
查看秋末零九的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-12 09:30
估計是線速度同步
互相學習,共同進步