PLC正常是由市電來供電,但為確保市電斷電時PLC能不停機工作,需要用蓄電池來給PLC做備用電源,市電斷電蓄電池可以無縫接力為PLC供電,市電來電后又可以給蓄電池充電。試了用中間繼電器做切換,但PLC還是會重啟一下,不能實現無縫接力,這個應該怎么做,很是頭疼。有沒有做過這方面的老師傅指導一下。PS:因有防爆要求,UPS沒法放進防爆箱,所以需要用蓄電池來設計,不考慮UPS。
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 3282 點
下載積分: 7654 分
在線時間: 417(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2024-12-22
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-03 15:57
如二樓所說,最簡單廉價的方法是買幾個容量超過一萬微法,耐壓不低于35v的電解電容,并聯在電源輸入端,數量和容量根據耗電情況(輸出端最大同時接通數量和驅動負載類型)增減,滿足切換時間即可。