美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

qinglin2314
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 399 點
下載積分: 3205 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2009-11-14
最后登錄: 2024-12-03
查看qinglin2314的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-06-10 21:54
在現場接完接近開關后測量開關電源的DC24V對地電壓是8V, DC0V對地電壓是-16V。
PLC的DI點也能接收到現場接近開關的信號。
但不明白DC24V對地電壓為什么會變成8V了,DC0V對地電壓變成-16V了,幫忙看下會是什么問題
雪山飛狐
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 12425 個
工控威望: 15110 點
下載積分: 38921 分
在線時間: 942(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2024-12-23
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-11 06:27
接感應器后出現這個問題,那換個其他感應器試試。