圖片:
首次做輸送線項目,使用施耐德ATV310系列變頻器,操作提升機的過程中出現負載帶著電機軸跑(負載方向與軸轉動方向一致),
導致電機速度越來越快,最后超速報警,加了制動電阻,監測電阻兩端在超速過程中一直沒有電壓,制動參數都設置了,現在徹底沒招了
懇請各位大佬,有做過類似項目的指點一下,有沒有推薦的變頻器型號。
hua966
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 309 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2024-12-04
查看hua966的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-15 11:30
一定要有減速機,馬達功率足夠大,制動電阻那個必須有