美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

929903476
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 243 點
下載積分: 911 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2017-12-08
最后登錄: 2024-12-17
查看929903476的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-27 00:48
今天被機構說拍急停斷開氣缸電磁閥電源是不對的,誰有Gb16754急停設計準則資料發一下,謝謝
es_ice
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 124 點
下載積分: 1210 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2023-08-07
最后登錄: 2024-12-23
查看es_ice的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-27 16:26
引用
引用第4樓sunzengli于2024-07-27 08:20發表的  :
一般來說的沒什么不對,但要看具體工藝,比方你的機械手抓了一個東西,是氣缸夾取的,你急停把氣缸斷電,氣缸放開了,抓的東西就掉了,產品摔壞甚至更危險。
沒有一概而論的東西,具體情況具體分析,像上面的情況我傾向于用雙控閥解決問題,通過電氣解決不是不能,而是不規范,急停斷電是很常見的操作,很多急停甚至不通過程序控制,直接接入脫扣,全部電源都斷開,何況是氣缸。

有相關要求的話一開始設計就要考慮到意外斷電 斷氣的影響。
es_ice
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 124 點
下載積分: 1210 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2023-08-07
最后登錄: 2024-12-23
查看es_ice的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-07-29 10:48
急停一般是斷開所有外圍電磁閥,如果出現問題說明電磁閥或氣路零件選用不合理。