美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

huhu2021
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 3114 點
下載積分: 15138 分
在線時間: 407(小時)
注冊時間: 2021-04-07
最后登錄: 2024-12-22
查看huhu2021的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-08-19 09:14
各位大神,我現在系統里面有兩個帶抱閘的15KW電機,變頻器控制電機,電機抱閘整流器單獨接了兩個380V的交流接觸器。一直用的挺好,就是昨天出現了詭異的事情,接觸器斷電后,抱閘要延時一段時間才關斷。一開始以為抱閘間隙沒有調好,就調整了抱閘間隙,也不行。后來還了新的整流器,也不行。就是接觸器斷電后,抱閘要過一段時間(大約2-3秒)才能關斷。后來實在沒有辦法,給整流器170V直流輸出和抱閘之間接了個接觸器,整流器得電接觸器吸合,整流器斷電接觸器斷開,這樣抱閘關斷的時候才沒有延時。

就是想請教各位,整流器380V輸入已經斷電了,可是抱閘還需要延時2-3秒以后才可以斷電。主要是我明白這個延時是怎么來的?有沒有辦法把這個延時的時間縮短,其實設備一直再用,就是昨天上午用著用著就不行了,好神奇。

這個和PLC控制或者變頻器控制沒關系,就是整流器380V輸入斷開了,抱閘不是立馬關斷,而是要等個2-3秒延時才關斷


ps:咨詢了賣抱閘的廠家,廠家說有快速型整流器,就是把整流器中的二極管換成了場效應管,這種快速整流器的關斷時間會比普通的整流器快多少
[ 此帖被huhu2021在2024-08-19 10:22重新編輯 ]
學無止靜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 217 點
下載積分: 4674 分
在線時間: 319(小時)
注冊時間: 2022-04-17
最后登錄: 2024-12-22
查看學無止靜的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-19 10:15
樓主描述的兩種情況(以前不延遲,現在延遲)不一定是故障.
有些變頻器本身就有很完善的制動器(閘)控制功能,打開,關閉都能受參數選擇的控制,你看到的情況是否是參數發生變動?
建議樓主完整的閱讀下變頻器手冊相關部分說明,可能就知道原因了,或將變頻器型號發出來,大家看看.
樓主留言:
謝謝您。這個和變頻器沒有關系。是抱閘整流器失電后有一段延時抱閘才關閉
學無止靜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 217 點
下載積分: 4674 分
在線時間: 319(小時)
注冊時間: 2022-04-17
最后登錄: 2024-12-22
查看學無止靜的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-08-19 14:43
樓主留言:
謝謝您。這個和變頻器沒有關系。是抱閘整流器失電后有一段延時抱閘才關閉

留言中的過程有測試記錄嗎,能截圖看看,或發個抱閘控制的原理用以分析.