美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

15815307052
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 58 點
下載積分: 589 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2023-04-06
最后登錄: 2024-09-28
查看15815307052的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-09-03 11:05
想問問各位大佬們變頻器干擾的問題,經常會干擾到PLC,頻率一高那情況更嚴重,加了輸出電抗器,信號線跟動力線都是屏蔽線,屏蔽層都有單端接地(匯總到電柜一起接地,另一端不接),布線也是交流跟直流分開綁,還是會干擾,然后現在給變頻器輸出線加了磁環,暫時有效果。
15815307052
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 58 點
下載積分: 589 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2023-04-06
最后登錄: 2024-09-28
查看15815307052的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-03 16:10
引用
引用第1樓已翻身的咸魚于2024-09-03 11:32發表的  :
變頻器輸入和輸出都加一個變頻器專用濾波器,PLC模塊線和變頻器輸出線分開走



以前有加過濾波器,結果一點效果都沒有就拆掉了,然后后面單獨拉地線接屏蔽層才好些,現在又不管用了
15815307052
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 58 點
下載積分: 589 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2023-04-06
最后登錄: 2024-09-28
查看15815307052的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-09-03 16:21
引用
引用第2樓暴躁小白兔于2024-09-03 15:47發表的  :
把變頻器位置放到遠離PLC的地方,最好是電機的附近。
輸出端在變頻,把線抽出來看看,是不是離PLC越近干擾越嚴重

變頻器本體接地走專線,地線越短越好。

  

電柜是有3個1米2和一個0.8米的,PLC放在最右邊,變頻器放在最左邊,中間有2米多了,要把變頻器放電機附近不太現實,我的產品是電鍍線,變頻器是來控制行車的,機械設計的空間實在有限,放一個接線的電箱都很緊湊。現在就是想找到干擾源在哪里。地線這個東西又是客戶這邊給的,走一條已經不錯了