最近準備做一個項目,會用到30個流量計。流量計有3種輸出,脈沖,電流模擬量,485.
我這邊PLC需要實時流量和累積流量,按照485輪詢的效率,實時流量首先排除485。
脈沖的優勢是可以計算累積流量。查閱資料smart200 輸入點都支持脈沖輸入,但是高速計數器只有6個。不知道這么多脈沖咋輸入
模擬量可以接AE08的模擬量輸入模塊,4個就夠了。就是不知道累積流量的誤差大不大。
好糾結呀。
工控小c
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 361 個
工控威望: 2171 點
下載積分: 2345 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2025-01-10
查看工控小c的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-06 18:29
可以考慮一下網口采集模塊