美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

yuxilu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 179 點
下載積分: 790 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2015-09-05
最后登錄: 2024-12-23
查看yuxilu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 75天前
請教!
FX5U MODBUS RTU通訊從站數為33個,超出了FX5U最大32的要求,用通信協議支持功能可以實現嗎?



sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 701 個
工控威望: 1082 點
下載積分: 1586 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2024-12-23
查看sunzengli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 74天前
要看指令和內部設置有沒有做限制,如果沒做限制,應該可以超過32個,理論上可以支持128個,甚至更多。1500的485模塊在手冊上也說不能超過32個站,我咨詢客服,說可以超過但需要接中繼,后經現場試驗,沒有中繼,我帶了33個站,也能正常運行。我想客服的意思是可以,但不一定行,所以要加中繼,尤其是站點很多的情況。

三菱的Q系列485模塊,它內部有個設置表格,不需要編寫程序,只能設置到32。如果用程序寫,我想也應該能超過32。
所以要測試。

如果不想冒險,測試也很麻煩,那就加裝一個485模塊。