我現在有6個遠程站,相隔幾百米,走modbus rtu通訊,2個站共用一個電柜,變頻器控制水泵,一個變頻器一個站對應一個水泵,一備一用,備用的在不使用時,電源是關閉的。這樣在輪詢時就會產生問題,主站PLC這邊并不知道遠程站是哪個泵在啟用,由于有變頻器沒有上電,所以是通訊不上的,導致輪詢時間非常長,我現在不知道用什么辦法能排除這種影響,只有一根485通訊線和遠程電柜交互數據,想不到好的處理辦法。
請各位指點一二,謝謝。
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 636 個
工控威望: 2307 點
下載積分: 2411 分
在線時間: 361(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2024-12-30
查看皮五的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 30天前
想辦法讓主站知道幾個從站是開啟狀態,幾個從站是關閉