樓主  發表于: 2008-07-23 07:07
圖片:
圖片:
圖片:
0200 參數設為01主頻為外部端子(AVI)模擬信號DC0-+V控制

KM3閉合時,電機轉動。轉動電位器時121,122有5歐-0歐的變化,可電機速度就是沒有變化

變頻器型號VFD-F

詳細說明書見http://m.le-linge.com/bbs/read.php?tid-16868.html


foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-23 19:43
引用
引用第3樓ccccqq于2008-07-23 09:58發表的  :
首先排除外部接線有無錯誤,然后詳細讀說明書,你該設置的地方少了項。也不排除變頻器自身你接的模擬量部位故障或內部BUG,出現這種情況,你可以該接到另一個多功能模擬量輸入端口,一樣可以用但要改一下相關參數。

另一個多功能模擬量輸入端口,是圖中具體哪個?
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-07-23 19:49
引用
引用第2樓lxmlxmlxy于2008-07-23 09:40發表的  :
你檢查一下設置吧,只要設置成外部端子就可以,除非你接錯線了,或者是變頻器沒有模擬電壓輸出

變頻器是外部端子啟動,電動機可以運轉。轉動電位器時127,121之間有電壓,但是沒有變化。不會是變頻器壞了吧?
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-07-23 19:52
轉動電位器時127,121之間有電壓7 V,但是沒有變化。
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-07-26 21:33
問題困擾了幾天,今天終于解決了。參數沒有設置錯,做電柜的在現場箱里,少并了127,到變頻器的127,和從頻率表出來的127。另外頻率表出來的127,和128,兩根線調換一下,就可以在外部端子控制啟動,現場箱上通過電位器調速了。