成都飛哥
重慶工控PLC等銷售維修.QQ:275774779
級別: 探索解密
|
在用Q02HCPU 插Q62DA模塊時.用實用程序包GX configurator-DA設置DA模塊. CH1,CH2的enable/disable都設置為enable. 自動刷新參數設置為: setting item PLC side device CH1 digital value d10 CH2 digital value d11 CH1 set value check code d12 CH2 set value check code d13 ERROR code d14 寫入CPU后,本來正常的CPU err指示燈閃爍,PLC診斷顯示3301錯誤. 錯誤信息如下: 出錯號碼列表[出錯號碼3301] ◆相應的CPU 表示基本型QCPU,表示高性能型QCPU,表示過程控制CPU,表示冗余CPU ===================================================================================== ◆出錯號碼(SD0) 3301 ◆出錯消息 SP. PARA ERROR ◆公共信息(SD5~15) 文件名稱 ◆個別信息(SD16~26) 參數號 ◆LED狀態(RUN) 關閉 ◆LED狀態(ERROR) 閃爍 ◆CPU的運行狀態 停止 ◆檢測時間 當執行END指令時 ◆出錯內容和原因 智能功能模塊的刷新設置超過文件寄存器容量。 ◆對策 更換文件寄存器文件為允許全局內刷新的文件寄存器文件。 ------------------------------------------------------------------------------------ ◆相應的CPU 表示MELSECNET/H遠程I/O模塊 ===================================================================================== ◆出錯號碼(SD0) 3301 ◆出錯消息 SP. PARA ERROR ◆公共信息(SD5~15) 文件名稱 ◆個別信息(SD16~26) 參數號 ◆LED狀態(RUN) 關閉 ◆LED狀態(ERROR) 閃爍 ◆CPU的運行狀態 停止 ◆檢測時間 電源接通/復位時/STOP→RUN ◆出錯內容和原因 智能功能模塊的刷新參數設置超出可用范圍。 ◆對策 檢查參數設置。 不知道刷新參數哪兒有問題.請各位幫幫忙.謝謝. |
---|---|
|