樓主  發表于: 2008-07-31 21:36
,各位叔叔,大哥們 你們好 我是位初學者 我想問下FX2N的擴展模塊放在FX1N上面使用的時候 +24V要不要接到1N下面的24+上面 我用了60點的1NPLC43點輸入 少了X50,X51 X52 X53四個輸入點,然后就用了2N的擴展模塊,一開始沒有連接24V的那個點 然后就發現擴展模塊上面沒信號的輸入,之后實在沒辦法想就把24V的點連了起來,才有信號的輸入 據我師傅說不需要接24V的那個點,我想到底要不要接24V的那個點???
(注:X50 X51是按紐上面的輸入信號,X52,X53是液壓上面的壓力繼電器的信號)
yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-01 14:36
你用的可能是FXN-8ER。24v應該接的。模塊之間連接線只送5v電源,你的X50-53是24V輸入。