美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

gezhicheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 241 點
下載積分: 778 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2017-10-13
查看gezhicheng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-07-31 21:36
,各位叔叔,大哥們 你們好 我是位初學者 我想問下FX2N的擴展模塊放在FX1N上面使用的時候 +24V要不要接到1N下面的24+上面 我用了60點的1NPLC43點輸入 少了X50,X51 X52 X53四個輸入點,然后就用了2N的擴展模塊,一開始沒有連接24V的那個點 然后就發現擴展模塊上面沒信號的輸入,之后實在沒辦法想就把24V的點連了起來,才有信號的輸入 據我師傅說不需要接24V的那個點,我想到底要不要接24V的那個點???
(注:X50 X51是按紐上面的輸入信號,X52,X53是液壓上面的壓力繼電器的信號)
k2n002233
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看k2n002233的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-02 17:23
擴展模塊X50,X51 X52 X53四個輸入點--->+24V要接到1N下面的  "24+"   當輸入信號電源共點(有時標示 S/S )