美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-05 21:57
描述:圖1
圖片:
描述:圖2
圖片:
描述:圖3
圖片:
描述:圖4
圖片:
描述:圖5
圖片:
描述:圖6
圖片:
要完成這樣的控制.油泵啟動,油缸進向電磁閥得電,油缸伸出,退向電磁閥得電,油缸退回.進退向電磁閥在電路上是互鎖的.如圖所示,

在MCGS中做了這樣幾個按鈕.想實現這樣的操作,油缸的活塞桿有兩種控制.(1)按油泵下的啟動,停止,現場油泵啟停,按進向啟動停止,現場油缸

的活塞桿伸出,停止.退向的開關同理.(2)按回轉窯下的啟動,油泵啟動,活塞桿按一定時間,往復運動.按停止按鈕,油泵,活塞桿都停止.圖2指令位

于FC3中,圖3指令位于FC4中,圖4指令位于FC5中.圖5圖6分別是MCGS對應S7-300的通道連接.詳見現場PLC.rar和中興焚燒爐20080805.rar

問題:按回轉窯下的啟動,油泵啟動,活塞桿按一定時間,往復運動.按停止按鈕,油泵,活塞桿都停止.此控制已經實現. 但是單獨按油泵下的啟動,停

止按鈕,進向啟動停止按鈕,退向啟動停止按鈕現場機械未動作,但是梯形圖信號已有,見圖2,圖3.這是為什么?在不同條件下要輸出同一個Q點難

道不可以嗎?
teddyleo
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看teddyleo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-13 12:34
頂3樓  


圖3和圖4里有兩個Q7.7

西門子PLC只要有雙線圈,肯定會有問題