美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

danielsue
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看danielsue的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-13 10:36
前幾天,我們廠里的一臺設備要臨時接一個數顯式的時間繼電器,當時要求延時斷開就可以了,所以我就只接了線圈和延時斷開兩對端子,可定時時間到后是斷開了,可時間不歸零,非要斷開線圈的電源才歸零,接線座上有清零的端子。去請問 各位大蝦如果不再外接開關,用什么樣的接線方式可以使它歸零?用延時斷開的觸點給復位端信號???
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 85401 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2024-12-25
查看wayu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-14 11:56
時間繼電器的型號?
有的是電源單獨的,需要另外的計時輸入信號,復位信號。
有的就是斷開電源復位。