        FANUC機器人,日本人制造的控制柜,美國人制造的機器人本體,在安裝過程中,美國人提出要求:機器人控制內的弱電系統需要另作保護接地,與強點的保護接地互相隔離,這就需要從控制柜內直接直接把PE線引導室外,并在室外另作PE保護接地。
請各位高手看看這樣做有沒有必要,另作保護接地的話,不但延誤工期,而且造價比較高。
忘憂草2
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看忘憂草2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-27 10:51
有必要,有干擾,我有個同學是在環境試驗室里工作,他給我講:"他們做試驗時,強電的干擾非常厲害”