三菱plc能把發出的脈沖反饋到觸摸屏上嗎?假如PLC以一定的頻率給伺服放松脈沖,能把這個脈沖的適時個數顯示在觸摸屏上,即到PLC從第一個脈沖發出時,觸摸屏顯示1,發第二脈沖信號時,觸摸屏顯示2,以此類推,即PLC如果發脈沖信號,觸摸屏就可顯示出發送的適時位置?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-11 11:25
讀取系統的特殊寄存器,如D8140的低位……

具體還取決于您使用的指令,因此請您看看FX編程手冊中關于定位的描述。

以上~~
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-09-11 11:41
引用
引用第4樓ldy188于2008-09-11 11:40發表的  :
關鍵是能不能進行遞減計數??就有由預定脈沖見到0.?


無論遞減還是遞加,只要能讀取自然就有辦法將其轉換。

無論是在PLC中轉換還是在觸摸屏中轉換,都不是一件困難的事情。

以上~~~