我們使用海泰克(HITECH)pws3261人機界面、三菱fx2n

希望能在系統通電后,按下觸摸屏啟動按鈕來啟動plc,

試驗n多次,沒能成功,請大家伙兒能幫忙。

在這里先謝謝了!


langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-07 17:03
在程序中寫入:
LD M8000
OUT M8035
OUT M8036
將觸摸屏啟動按鈕地址設置為M8037,M8037 ON時STOP;M8037 OFF時,RUN。
                            
    