PLC與多臺變頻器的連接問題
PLC與多臺變頻器的連接時,需要在硬件中加上RS485分配器嗎??望各位師傅指點一下
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-28 21:35
以富士的PLC與其變頻器為例,協議為Modbus RTU,硬件標準為RS485

通過在其變頻器上通訊端子使用掛接通訊線纜,從而形成總線型的網絡,即變頻器A的RS485通過線纜與B連接,B的端子上并聯線纜與C連接。

而如果使用RS485分配器的話,那么我們就構成了星形連接,很多變頻器并不支持星形連接。