不同意4樓和5樓的說法,變頻器的10V輸出是頻率信號,
正常情況下頻率和轉速成正比,實際轉速的確可以參照頻率信號
但在某些意外故障(例如馬達燒壞等)情況下,雖然有頻率信號,但馬達沒轉,實際轉速是零。這時就行不通了
2樓的說法和我在1樓說的方法1有著異曲同工之妙,只是感應器的選型不盡相同,但原理是一樣的
依4樓和5樓同志所言,用10V輸出來反饋,但要加A/D模塊,A/D模塊與感應器的成本相差多少你們可以自己去算一下
所以說,無論是從可靠性、還是從成本上看,這個方法都是很不實用的。
作為一個設計人員如果這個都不去考慮,老板遲早會虧本