樓主  發表于: 2008-10-18 08:35
用Fx2nPLC控制1臺三菱變頻器,不用通過485連接,只接端口2,5和STF,STR,SD,實現調速和正反轉,請問需要用FX2n-4DA模塊嗎?該如何寫程序?還有如接電位器調速要接端口10,2,5,為什么在上位機(如CNC)控制不需要接端口10也可以?
[ 此帖被漫步小城在2008-10-18 10:02重新編輯 ]
ljc2008
一學到老
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 406 個
工控威望: 562 點
下載積分: 499 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2008-10-04
最后登錄: 2024-03-04
查看ljc2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-18 11:36
不要PLC也可以達到調速和正反轉。當然連端口2,5也不接,把STF,STR通過一個雙擋開關和SD相連,在RH和RM分別接二個常開按鈕,進行參數設置,接通STF,按住RH,變頻器加速,反之,按住RM,減速。反轉只要接通STR。當然,也可以通過PLC來控制上述過程。僅供參考