美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

人在江湖
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看人在江湖的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-22 12:56
各位網友,最近拿了一臺古董級三菱FX2-24MR 型號的PLC,面板上沒有程序啟動/停止的開關,但輸入端有RUN和STOP的端子,我從COM端子接線到RUN端子,程序依舊無法啟動,面板RUN燈也不亮,求助各位大佬,我怎樣才能啟動程序?
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 862 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-11 16:12
fx2  的運行隱藏開關在面板下,你卸開就直到
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 862 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-04-11 16:17
引用
引用第15樓wnsg于2009-04-11 16:04發表的  :
是呀  就在面板里 我也有兩個FX2的  用RUN端子也可以呀

15樓:請教RUN端子怎么用呀!我的FX2PLC   RUN\STOP開關打到RUN,RUN端子必須得電PLC才能運行?