美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

sanzuo
靜同日月-動轉陰陽
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 593 點
下載積分: 1940 分
在線時間: 542(小時)
注冊時間: 2007-03-24
最后登錄: 2024-12-24
查看sanzuo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-05 00:06
用24V直流輸出模塊控制感性負載時由于有反向過電流造成輸出觸點燒壞,想在輸出并一個二極管,請教各位選用什么型號的二極管比較好?

in1004

1N4007

1n4007好些。

現在不是都有繼電器帶浪涌抑制的嗎?用這種繼電器就可以了.至于用什么二極管,都可以吧,它只是作為釋放反向電壓而已.沒什么講究吧

IN4007

IN4007或  24V 用in4001就行。

IN4007或  24V 用in4001就行。

生活就象打火機有氣的時候多燃燒一片光芒.
ltyzyx
破電工
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 338 點
下載積分: 757 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2007-11-28
最后登錄: 2024-05-16
查看ltyzyx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-11 22:13
引用
引用第5樓yerong于2008-11-12 14:13發表的  :
用 1N5408 幾乎不會壞

這個好占.