yuhang26
級別: 略有小成
|
各位大哥 小弟在做F700變頻器與PLC 通訊時碰到了一個問題,通訊的格式是采用RTU格式(使用ASC II效驗格式時 讀取不了電機轉矩 )。 設計要求是讀取主變頻器的電機轉矩通過程序控制設定為頻率值賦給輔變頻器。 讀取電機轉矩的通訊幀參照FR-A700使用手冊(應用篇)P310頁 注:程序可以讀取電機轉矩所以在硬件和變頻器參數應該不會有什么問題。寫入頻率的通訊幀參照FR-A700使用手冊(應用篇)P311頁 在寫入變頻器頻率時出現了錯誤, PLC的應答幀返回數據顯示是 01 86 03 02 61 對照手冊P314頁 提示:錯誤項目 數據不正確 錯誤內容 在主設備主設備發出的查詢信息中,設定了變頻器無法處理的數據(參數寫入范圍外,有指定模式,其他錯誤) 附電機轉矩程序列表 LD M8002 MOV H1 D100 MOV H3 D101 MOV H0 D102 MOV H0CE D103 MOV H0 D104 MOV H1 D105 MOV HE5 D106 MOV HF5 D107 RST M8123 SET M8161 MOV H4C99 D8120 MOV K1 D8129 LD T211 RST M131 LDP M8000 ORP T211 SET M130 LD M130 OUT T210 K4 LDP M130 SET M8122 LDP T210 ORP M8123 RST M8123 LD M8000 RS D100 K8 D10 K8 LDP T210 SET M131 LD M131 OUT T211 K0 RST M130 FEND END 附頻率寫入程序列表 LD M8002 MOV H1 D100 MOV H6 D101 MOV H0 D102 MOV H0D D103 MOV H0 D104 MOV H1 D105 MOV H15 D106 MOV H5F D107 RST M8123 SET M8161 MOV H4C99 D8120 MOV K1 D8129 LD T211 RST M131 LDP M8000 ORP T211 SET M130 LD M130 OUT T210 K4 LDP M130 SET M8122 LDP T210 ORP M8123 RST M8123 LD M8000 RS D100 K8 D10 K8 LDP T210 SET M131 LD M131 OUT T211 K0 RST M130 FEND END 注 兩個程序是分開實驗的 |
|
---|---|---|
|