樓主  發表于: 2008-11-24 19:27

這個程序我分別監控D0和D1 。怎么D0=-32767,D1=0我試了很多,大于32767(二進制的15個1)的數,D0都為負數,D1都為0,這是為什么?望高手能給解答。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5215 個
工控威望: 7439 點
下載積分: 159134 分
在線時間: 3174(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-03
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-29 17:10
引用
引用第5樓chenlf于2008-11-29 17:06發表的  :
低“字”的最高位32位監控時當然不是符號位,但你把它當成16位數來監控它就是符號位了,低“字”的最高位為1,當然它就是負數了。



D1為0,是因為設置的數還不夠大~~大于65535時就能看到D1的數值變化了。