三菱PLC帶AD 轉換并在觸摸屏顯示實際的數值怎么做?
如測量溫度值,經過傳感器測量溫度,先將模擬量經過AD轉換后變成數字量保存在D里面,我搞不懂,怎樣把D里的數字量變成相映的溫度值顯示在觸摸屏上,要編寫什么程序???
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 414 點
下載積分: 2444 分
在線時間: 563(小時)
注冊時間: 2007-07-06
最后登錄: 2024-12-10
查看bogegongkong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-25 23:35
線性對應的。例:一溫度變送器0-100℃ 對應輸出4-20mA,讀入PLC的D值0-4000,D值0對應0℃,D值4000對應100℃,那麼D值2000對應就是50℃。就這麼簡單。